Разрешается ли прокладывать кабеля с медными жилами(без ответвлений) в чердачном помещении на металлических лотках лестничного типа и на какой высоте необходимо крепить лотки?

Прокладка кабеля в чердачном помещении
Автор
Kirill1983
, дек 16 2009 10:20
В теме одно сообщение
#1
Отправлено 16 декабря 2009 - 10:20
#2
Отправлено 17 декабря 2009 - 07:38
Здравствуйте, Kirill1983.Разрешается ли прокладывать кабеля с медными жилами(без ответвлений) в чердачном помещении на металлических лотках лестничного типа и на какой высоте необходимо крепить лотки?
ПУЭ Глава 2.1.Электроповодки. п.2.1.69-2.1.74 Электропроводки в чердачных помещениях.
Эти два пункта помогут Вам.
2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
открытая;
проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте;
незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах (в чердачных помещениях производственных зданий - только на изоляторах) - на высоте не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м они должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений;
скрытая: в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов - на любой высоте.
2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами.
Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения.