Приобрел данный прибор.. Прочитал книжицу по эксплуатации МIC-10, но так и не разобрался, как измерять сопротивление изоляции... Для этих частых измерений он и был куплен.... Прошу помощи о разъяснении, что за чем нажимать... Если можно наглядно... За ранее благодарю.....
Измерения производим на пи тубах: они выглядят (http://belis.by/inde...id=43&Itemid=63 ). По нормативной документации этих труб необходимо: подключить один разъем к сигнальному проводнику СОДК а другой к трубе( хорошо видно на первом рисунке ссылки). При подключении прибора , руководствуясь пунктом 3.1.1. руководства показания выходят более 2 ГОм... Хотя должны быть около 200 МОм. Помогите.. Спасибо за любую помощь........
Измерения производим на пи тубах: они выглядят (http://belis.by/inde...id=43&Itemid=63 ). По нормативной документации этих труб необходимо: подключить один разъем к сигнальному проводнику СОДК а другой к трубе( хорошо видно на первом рисунке ссылки). При подключении прибора , руководствуясь пунктом 3.1.1. руководства показания выходят более 2 ГОм... Хотя должны быть около 200 МОм. Помогите.. Спасибо за любую помощь........
Добрый день,
есть два варианта почему вы получаете такое значение:
1. У вас действительно большое сопротивление изоляции между проводом и трубой.
2. Вы не правильно проводите измерения. Первое, что надо сделать - проверить контакты измерительных проводников-прибор, измерительных проводников-крокодилов, крокодилов-объект измерения. Посмотрите чтобы проводники были до конца воткнуты в соответствующие разъемы, а на поверхности объекта не было явных загрязнений (ну или каких-либо препятствий для обеспечения хорошо контакта). Далее - выставляете напряжение. Например, 1000В. А вот теперь самое главное, вы должны нажать и УДЕРЖИВАТЬ клавишу START (шаг №4 в пункте 3.1.1 руководства). Чтобы проверить правильность своих действий - посмотрите на дисплей, там должно высвечиваться значение испытательного напряжения и восклицательный знак. Это подтверждает наличие напряжение на выходе.
В качестве примера, можно посмотреть ролик про включение измерения на приборе MIC-3, приборы аналогичные.
Если у вас все равно не получается, при условии, что делаете вы все правильно, значит смотрим пункт 1 или проверяем прибор на другом объекте с известным сопротивлением, для выявления неисправности пробора.