Почему в руководстве на прибор при измерении тока и времени отключения УЗО написано, что подключить L и PE, N можно не подключать, при таком способе подключения не меряет вообще ничего (мигает РЕ). Если подключить L,N,PE все измеряет, но в комплекте только два провода черный и желтый?

MRP 120
Автор
muha312
, июл 12 2011 07:33
В теме одно сообщение
#1
Отправлено 12 июля 2011 - 07:33
#2
Отправлено 19 июля 2011 - 06:58
Здравствуйте, muha312.Почему в руководстве на прибор при измерении тока и времени отключения УЗО написано, что подключить L и PE, N можно не подключать, при таком способе подключения не меряет вообще ничего (мигает РЕ). Если подключить L,N,PE все измеряет, но в комплекте только два провода черный и желтый?
Подключение разъемов L и PE допустимо только, если измерение производится на самом УЗО (непосредственное подключение). Если же Вы производится подключение\измерение "через розетку", то подключение необходимо проводить с использованием 3-х проводников.
P.S. Возможно также при некачественно смонтированной проводке или при установке УЗО в помещениях со старой проводкой.