Сопротивление проводов MIC-3
#1
Отправлено 22 ноября 2011 - 06:06
#2
Отправлено 22 ноября 2011 - 07:44
Здравствуйте. Подскажите, при выполнении измерений сопротивления переходного контакта с помощью прибора MIC-3, необходимо ли из результата вычитать сопротивление проводов прибора и сопротивления переходных контактов присоединений зажимов прибора. Если взять два щупа прибора, соединить и произвести замер кнопкой Rcont 200 mA, прибор показывает 0,03 Ом. Надо ли их вычитать из замера сопротивления контакта?
Здравствуйте. Они вычитаются автоматически. То есть после Ваших действий надо нажать, немного подержав, Rcont ZERO, пока результат не обнулится. Желательно эту процедуру провести несколько раз, когда при очередном измерении замкнутых проводников на приборе не будет фиксироваться 0.
#3
Отправлено 22 ноября 2011 - 01:29
#4
Отправлено 23 ноября 2011 - 10:58
Спасибо. Еще вопрос, т. е. с помощью такого обнуления я могу использовать более длинные провода (например от MRU-101)?
Конечно. Функция калибровки под произвольные провода для этого и реализована в этом приборе.