Отправлено 26 октября 2009 - 09:30

Нужно померять сопротивление петли "фаза - фаза". Есть 511, в описании говорится что он может мерять, но как это делать????
Даже если я замерию какие - то параметры, где найти требования предъявляемые к ним. В большинстве случаев говорится о петле "фаза - нуль"
  • 0

#2 Харитонов Антон

Харитонов Антон

    Активный участник

  • SONEL Ltd.
  • PipPipPip
  • 94 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 28 октября 2009 - 10:04

Нужно померять сопротивление петли "фаза - фаза". Есть 511, в описании говорится что он может мерять, но как это делать????
Даже если я замерию какие - то параметры, где найти требования предъявляемые к ним. В большинстве случаев говорится о петле "фаза - нуль"

Здравствуйте,
Порядок проведения измерений параметров петли "фаза-фаза" описаны на 16-17 страницах РЭ. На рисунке 11 показана схема подключения!
Касательно нормативной базы данного измерения:
В системе TN ток КЗ "фаза-нуль" будет равен току КЗ "фаза-фаза" или будет меньше (вписываем наихудший вариант). Чаще, фаза-фаза делают для проверки.
Более интересный вариант, когда мы работаем в сетях IT. Здесь можно сослаться на следующие пункты ГОСТа 50571.3 и ПУЭ:

ГОСТ Р 50571.3
413.1.5 Система IТ.
413.1.5.1 В сетях системы IТ электроустановка должна быть изолирована от земли или связана с ней через достаточно большое сопротивление. Эта связь может быть выполнена путем присоединения к нейтрали источника питания системы или к искусственной нейтральной точке. Последняя может непосредственно соединяться с землей, если результирующее сопротивление нулевой последовательности достаточно велико. В случае отсутствия центральной точки должна быть заземлена фаза источника питания через сопротивление.
В случае первого короткого замыкания на открытые проводящие части ток короткого замыкания недостаточен для срабатывания защитного устройства. Во избежание вредных физиологических воздействий на человека при прикосновении к одновременно доступным проводящим частям должны быть приняты меры на случай возникновения замыкания второй фазы.

ПУЭ
1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ. При этом характеристики защитных аппаратов и параметры защитных проводников должны быть согласованы, чтобы обеспечивалось нормированное время отключения поврежденной цепи защитно-коммутационным аппаратом в соответствии с номинальным фазным напряжением питающей сети.
1.7.81. В системе IT время автоматического отключения питания при двойном замыкании на открытые проводящие части должно соответствовать табл. 1.7.2.

Таблица 1.7.2

Наибольшее допустимое время защитного автоматического
отключения для системы IT

Номинальное линейное напряжение U0, В Время отключения, с
220____________________________________________0,8
380____________________________________________0,4
660____________________________________________0,2
Более 660______________________________________0,1