Коэффициент сезонности при замере сопротивления заземления
#1
Отправлено 14 августа 2011 - 07:03
#2
Отправлено 15 августа 2011 - 07:28
Сезонный коэффициент необходимо учитывать при измерении ЗУ прибором MPI-511. Его схема измерения отличается от классической трехполюсной только отсутствием собственного генератора сигнала. В качестве его используется сеть 220В.
P.S. Обращаю Ваше внимание, что измерение сопротивления ЗУ прибором MPI-511 носит оценочный характер (хотя с очень неплохой точностью).
#3
Отправлено 15 августа 2011 - 03:45
Здравствуйте, Costyan.
Сезонный коэффициент необходимо учитывать при измерении ЗУ прибором MPI-511. Его схема измерения отличается от классической трехполюсной только отсутствием собственного генератора сигнала. В качестве его используется сеть 220В.
P.S. Обращаю Ваше внимание, что измерение сопротивления ЗУ прибором MPI-511 носит оценочный характер (хотя с очень неплохой точностью).
Какой прибор может произвести точный замер сопротивления ЗУ ?
#4
Отправлено 16 августа 2011 - 11:09
Какой прибор может произвести точный замер сопротивления ЗУ ?
Полноценную реализацию этого метода измерения имеет специализированная для этих задач серия MRU: MRU-20; MRU-105; MRU-120; MRU-200.
Также эта функция присутствует в новых моделях многофункциональных измерителей MPI-520 и MPI-525.
p.s. но коэффициент сезонности в любом случае следует учитывать.
Сообщение отредактировал Барчук Вадим: 18 августа 2011 - 05:38