Перейти к содержимому


Фотография

Спор двух электриков


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 4

#1 ОМГэлектрик

ОМГэлектрик

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Сургут

Отправлено 07 августа 2010 - 05:12

Здравствуйте, у меня есть вопрос.

Маленькая пред история возникшего вопроса :)
Я недавно устроился в бригаду электриков, и мы делаем ремонт в офисе (жилой дом первый этаж переделан под офисы) со стенами обшитыми гипсокартонном. За обшивкой из гипсокартонна проложена проводка (один провод ВВГ 3х2,5 второй мной не опознан :) трех жильный в одинарной изоляции) в трубах из ПВХ, в коробках все скрутки спаяны оловом.

У нашего бригадира произошел спор с электриком, который обслуживает данный объект, на тему должны ли быть скрутки спаяны оловом и уложены в трубах из ПВХ. Наш бригадир говорит, что провода можно уложить в гофре, а скрутки посадить на СИЗы, а местный электрик утверждает, что должны быть спаяны оловом и уложены в трубах из ПВХ.

Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то нормы или госты по скруткам проводов и их прокладке для помещений, чьи стены обшиты гипсокартонном.

За ранее спасибо.
  • 0

#2 Korolev Mihail

Korolev Mihail

    Участник

  • SONEL Ltd.
  • PipPip
  • 19 сообщений

Отправлено 09 августа 2010 - 10:33

Здравствуйте.
Сначала по прокладке. ПУЭ. Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий. Пункт 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять:
-за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах;
-за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
*Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

Теперь к СИЗам. Опять обращаемся к ПУЭ. Пункт 2.1.21. соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Ни скрутки, ни СИЗы в «чистом» виде не присутствуют. Но, скрутки спаянные оловом - это пайка, а СИЗы - сжимы, которые "и т.п.". Вам необходимо будет найти сертификат соответствия на СИЗы (интернет, магазин,...). А потом будете снова спорить, что надежней, как быстрей,... Спор мог бы разрешить проект, где указан способ соединения.
  • 0

#3 ОМГэлектрик

ОМГэлектрик

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Сургут

Отправлено 09 августа 2010 - 07:32

Благодарю за быстрый исчерпывающий ответ !!!
  • 0

#4 ОМГэлектрик

ОМГэлектрик

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Сургут

Отправлено 10 августа 2010 - 07:06

А можно Вам еще вопрос такой задать =)

Гипсокартон плотно прилегает к бетонной стене. Можно ли сделать выемку в гипсокартоне до бетонной перегородки и уложить в нем провод (ВВГнг 3х2,5) и заштукатурить его??? Или нужно еще штрабить бетонную перегородку чтоб утопить провод???
  • 0

#5 Korolev Mihail

Korolev Mihail

    Участник

  • SONEL Ltd.
  • PipPip
  • 19 сообщений

Отправлено 10 августа 2010 - 09:18

Здравствуйте.
Берем ПУЭ. Пункт 2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
Ваш вариант не просматривается.

И еще:п.2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.

Придется штрабить :).

Нужные главы ПУЭ для проведения электромонтажных работ на высшем уровне:2.1,2.2,6,7.1,7.2. Если надумаете сделать заземлитель, почитайте главу 1.7.
  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей