Есть ли какой-то нормативный документ, в котором сказано когда необходимо использовать автоматические выключатели выкатного/втычного исполнения.
  • 0

#2 Korolev Mihail

Korolev Mihail

    Участник

  • SONEL Ltd.
  • PipPip
  • 19 сообщений

Отправлено 04 октября 2012 - 09:55

Есть ли какой-то нормативный документ, в котором сказано когда необходимо использовать автоматические выключатели выкатного/втычного исполнения.

Добрый день.
Использование автоматического выключателя выкатного/втычного типа может быть связана с необходимостью обеспечить видимый разрыв (аналог рубильника). Этого не позволяет сделать стандартный автоматический выключатель. Посмотрите ПОТ РМ-016-2001 "Межотраслевые правила по охране труда при экпслуатации электроустановок", ПУЭ гл.3, гл.4
  • 0

#3 СЗМА ЭТЛ

СЗМА ЭТЛ

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 16 сообщений

Отправлено 05 октября 2012 - 04:16

У химиков и нефтяников выкатные АВ используют для возможности их простой замены без вывода секции. Ну а видимый разрыв потихоньку уходит в прошлое.