Отправлено 21 апреля 2010 - 11:40

Разрешается ли объединение цепей напряжением 220В и 12В в одном кабеле, а так же цепей напряжением 220В и цепей управления (0-10В, или 4-20мА).
  • 0

#2 Korolev Mihail

Korolev Mihail

    Участник

  • SONEL Ltd.
  • PipPip
  • 19 сообщений

Отправлено 22 апреля 2010 - 01:41

Разрешается ли объединение цепей напряжением 220В и 12В в одном кабеле, а так же цепей напряжением 220В и цепей управления (0-10В, или 4-20мА).


Здравствуйте,Kirill1983.
п.2.1.16 ПУЭ:
В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера, уголка и т. п.).