Перейти к содержимому


Фотография

проверка сопротивления изоляции контрольных кабелей


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В теме одно сообщение

#1 Kirill1983

Kirill1983

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений

Отправлено 01 декабря 2009 - 07:53

Сколько замеров необходимо производить для проверки сопротивления изоляции 7-ми жильного контрольного кабеля.
  • 0

#2 Korolev Mihail

Korolev Mihail

    Участник

  • SONEL Ltd.
  • PipPip
  • 19 сообщений

Отправлено 01 декабря 2009 - 09:45

Сколько замеров необходимо производить для проверки сопротивления изоляции 7-ми жильного контрольного кабеля.

Здравствуйте, Kirill1983!
Измерение необходимо делать между каждой из жил, т.е. для 3-х жильного кабеля 3 измерения, для 4-х - 6 измерений, соответственно, для 7-ми жильного кабеля 21 измерение. Существуют упрощенный метод: объединяют все жилы за исключением одной и делают измерение между этой жилой и остальными. Если сопротивление изоляции соответствует допустимым нормам, этот объем считается достаточным. Если "косяк", то 21 измерение. По поводу допустимых норм. В ПУЭ (Правила устройств электроустановок) и ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потербителей) о контрольных линиях, вроде как, ничего и нет. Нужно определиться с:
- испытательным напряжением;
-допустимым сопротивлением изоляции.
В этом помогут гл.1.8.37, табл.1.8.34 ПУЭ и табл.37 прил. 3 ПТЭЭП.
Не забывайте про меры безопасности при выполнении данных работ: гл.5.4 ПОТ-РМ-016-2001 (Работы с мегаомметром)
  • 0