Отправлено 24 февраля 2009 - 10:28

Здравствуйте. У меня следующие вопросы:1 хотим приватизировать участок за городом, по участку проходит воздушная линия в 10000 вольт, жилой дом и хоз постройки подключены от другой лини в 400 в. Линию в 10000 вольт хотят убирать, делать обводную, но сроков никто не говорит и подписывать план приватизируемого участка в ООО РЭС не хотят, ссылаясь на необходимость подхода к линии. Как быть в данной ситуации?
2. По каким СНИПам и гостам проводится прокладка электрических сетей в населённом пункте с напряжением в 10000 вольт и как это "соседство" может повлиять на здоровье?
  • 0

#3 Антонов Владимир

Антонов Владимир

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений

Отправлено 25 февраля 2009 - 11:52

Здравствуйте. У меня следующие вопросы:1 хотим приватизировать участок за городом, по участку проходит воздушная линия в 10000 вольт, жилой дом и хоз постройки подключены от другой лини в 400 в. Линию в 10000 вольт хотят убирать, делать обводную, но сроков никто не говорит и подписывать план приватизируемого участка в ООО РЭС не хотят, ссылаясь на необходимость подхода к линии. Как быть в данной ситуации?
2. По каким СНИПам и гостам проводится прокладка электрических сетей в населённом пункте с напряжением в 10000 вольт и как это "соседство" может повлиять на здоровье?


РЭС в соответствии с ПУЭ правомерно ссылаются на необходимость эксплуатационного корридора для ВЛ.
Другой вопрос почему по участку проходит воздушная линия в 10000 вольт?
Расстояния по горизонту от ВЛ нормируются в разделах:
2.5.216. Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 220 кВ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений должны быть не менее: 2 м - для ВЛ до 20 кВ, 4 м - для ВЛ 35-110 кВ, 5 м - для ВЛ 150 кВ и 6 м - для ВЛ 220 кВ.
Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ 330 кВ и выше должны быть не менее:
до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций при наибольшем отклонении проводов: 8 м - для ВЛ 330 кВ, 10 м - для ВЛ 500-750 кВ;
до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений (кроме электрических станций и подстанций) при неотклоненном положении проводов: 20 м - для ВЛ 330 кВ, 30 м - для ВЛ 500 кВ, 40 м - для ВЛ 750 кВ.
Прохождение ВЛ по территориям стадионов, учебных и детских учреждений не допускается.
2.5.217. Расстояния от отклоненных проводов ВЛ, расположенных вдоль улиц, в парках и садах, до деревьев, а также до тросов подвески дорожных знаков должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.21.
Расстояния по горизонтали от крайних проводов вновь сооружаемых ВЛ при неотклоненном их положении до границ земельных участков жилых и общественных зданий, до детских игровых площадок, площадок отдыха и занятий физкультурой, хозяйственных площадок или до ближайших выступающих частей жилых и общественных зданий при отсутствии земельных участков со стороны прохождения ВЛ, а также до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков должно быть не менее расстояний для охранных зон ВЛ соответствующих напряжений.
Допускается принимать для ВЛ до 20 кВ расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 2 м.