Здравствуйте!! Подскажите пожалуйста, где прописано о том что на силовом щите, а именно на ЩР и т.п., а не щите освещения (ПТЭЭП 2.12.5.) должна быть однолинейная схема, адресация, с указанием электроприемника или электроизделия?

Адресация на ШР, ЩР, ЩС и т.п.
Автор
Gazz
, мар 31 2011 12:23
В теме одно сообщение
#1
Отправлено 31 марта 2011 - 12:23
#2
Отправлено 01 апреля 2011 - 06:25
Здравствуйте!Здравствуйте!! Подскажите пожалуйста, где прописано о том что на силовом щите, а именно на ЩР и т.п., а не щите освещения (ПТЭЭП 2.12.5.) должна быть однолинейная схема, адресация, с указанием электроприемника или электроизделия?
Глава 2.2. ПТЭЭП Распределительные устройства и подстанции. п.2.2.20 На дверях и внутренних стенках камер ЗРУ, оборудования ОРУ, лицевых и внутренних частях КРУ наружной и внутренней установи, сборках, а также на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов должны быть выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование.....
Тоже самое в ПУЭ, глава 4.Распределительные устройства до 1кВ.п.4.1.3. Распределительные устройства и НКУ должны иметь четкие надписи, указывающие назначение отдельных цепей, панелей, аппаратов. Надписи должны выполняться на лицевой стороне устройства, а при обслуживании с двух сторон также на задней стороне устройства