Перейти к содержимому


Фотография

фаза-нуль, mzc-303е


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 7

#1 jambul

jambul

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений

Отправлено 23 ноября 2011 - 11:14

Здравствуйте, можно ли проводить измерения не в конце линии, а ближе к вводу (в РП,например)при включённых потребителях, потребляемый ток порядка 200А/фаза? Надо измерить именно эти участки.
  • 0

#2 Харитонов Антон

Харитонов Антон

    Активный участник

  • SONEL Ltd.
  • PipPipPip
  • 94 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 24 ноября 2011 - 06:34

Здравствуйте, можно ли проводить измерения не в конце линии, а ближе к вводу (в РП,например)при включённых потребителях, потребляемый ток порядка 200А/фаза? Надо измерить именно эти участки.

Здравствуйте,
однозначно ответить на Ваш вопрос сложно. Скорее всего, величина сопротивления контура будет намного меньше, чем диапазон измерения прибора. Поэтому, полученные результаты (разрешение от 0,01 Ом) не могут показать реальную картину.
  • 0

#3 jambul

jambul

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений

Отправлено 24 ноября 2011 - 12:55

Спасибо, т.е. измерение в середине линии с включёнными потребителями на концах с большим током нагрузки безопасно для прибора?
  • 0

#4 Харитонов Антон

Харитонов Антон

    Активный участник

  • SONEL Ltd.
  • PipPipPip
  • 94 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 28 ноября 2011 - 06:00

Спасибо, т.е. измерение в середине линии с включёнными потребителями на концах с большим током нагрузки безопасно для прибора?

Повредить прибор может высокое напряжение на линии. Для прибора MZC-200 это 440В. Превышение данной величины может привести к различным последствиям (в зависимости от уровня превышения предельного напряжения)
  • 0

#5 jambul

jambul

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений

Отправлено 29 декабря 2011 - 09:05

E00 после двух измерений. Вопрос: каким прибором проводить измерения в таких условиях?
  • 0

#6 Барчук Вадим

Барчук Вадим

    Активный участник

  • SONEL Ltd.
  • PipPipPip
  • 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 29 декабря 2011 - 10:13

E00 после двух измерений. Вопрос: каким прибором проводить измерения в таких условиях?


Эта ошибка не могла быть следствием Вашей ситуации. Данная проблема затрагивалась в этой теме, там же описано как восстановить работоспособность прибора.
  • 0

#7 jambul

jambul

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений

Отправлено 29 декабря 2011 - 10:27

Эта ошибка не могла быть следствием Вашей ситуации. Данная проблема затрагивалась в этой теме, там же описано как восстановить работоспособность прибора.

Прибор починили по гарантии, спасибо. Дело в том, что это второй ремонт, в предыдущий раз после измерений в аналогичных условиях прибор стал выдавать нереальные (к примеру, 600 А вместо 220А) результаты и также был отремонтирован по гарантии. В третий раз пробовать не хочется. Т.е. в начале линий его использовать, скорее всего, не будем. Перед выходами из строя он сильно нагревался, ходя проводились 1-4 измерений, "Т" не появлялось. Какой ваш прибор гарантированно отработает в началах линий? Просто думаем о расширении и о втором комплекте.
  • 0

#8 Харитонов Антон

Харитонов Антон

    Активный участник

  • SONEL Ltd.
  • PipPipPip
  • 94 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 10 января 2012 - 12:34

Прибор починили по гарантии, спасибо. Дело в том, что это второй ремонт, в предыдущий раз после измерений в аналогичных условиях прибор стал выдавать нереальные (к примеру, 600 А вместо 220А) результаты и также был отремонтирован по гарантии. В третий раз пробовать не хочется. Т.е. в начале линий его использовать, скорее всего, не будем. Перед выходами из строя он сильно нагревался, ходя проводились 1-4 измерений, "Т" не появлялось. Какой ваш прибор гарантированно отработает в началах линий? Просто думаем о расширении и о втором комплекте.

Добрый день,
для решения вопроса измерения малых сопротивлений стоит обратить внимание на измеритель MZC-310S. Это единственный прибор у SONEL и других производителей, который позволяет проводить измерения сопротивления контура с разрешением 0,1 мОм. Для обеспечения такой точности используется четырехполюсная схема, а измерительный ток может достигать 280А. При этом в нем реализована и обычная (двухполюсная, такая же как и в MZC-303E) схема с максимальным разрешением 0,01 Ом (ток не более 42А).
Более подробно можно почитать в Руководстве по эксплуатации.
  • 0