Измерение сопротивление заземления MRU-105
#1
Отправлено 01 декабря 2010 - 01:19
Сегодня нашей лабораторией используются приборы Ф4103-М1, для измерения сопротивления заземления КТП приходиться отключать потребителей, отсоединять нулевые проводники от шины заземления и проводить измерение КТП и каждой отходящей линии. При помощи прибора MRU-105 с использованием токовых клещей возможно производить измерения без отключения потребителя?
#2
Отправлено 06 декабря 2010 - 11:42
Здравствуйте!Добрый день!
Сегодня нашей лабораторией используются приборы Ф4103-М1, для измерения сопротивления заземления КТП приходиться отключать потребителей, отсоединять нулевые проводники от шины заземления и проводить измерение КТП и каждой отходящей линии. При помощи прибора MRU-105 с использованием токовых клещей возможно производить измерения без отключения потребителя?
Да, действительно, приборы серии MRU позволяют проводить измерение отдельных заземлителей без отключения их от системы, при помощи токовых клещей. При этом немного возрастает погрешность измерения. Не забывайте, согласно п.1.7.101 ПУЭ "Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух..."
#3
Отправлено 06 декабря 2010 - 05:57
#4
Отправлено 07 декабря 2010 - 09:09
При этом методе токовый и потенциальный электрод устанавливаются также как при классическом трехполюсном методе, но ток измеряется при помощи клещей, устанавливаемых на исследуемом заземлителе. Измеритель показывает величину сопротивления заземлителя, на котором установлены токовые клещи (измеритель рассчитывает сопротивление, зная величину тока, которая протекает через исследуемый заземлитель и игнорируя ток, протекающий через смежные заземлители).Спасибо за ответ, только я спрашивал о измерение без отключения потребителя. Про измерение без отсоединения отходящих нулей с повторными заземлениями с отключенным потребителем - это понятно. Есть КТП-10/0,4, отключать которые только из-за измерения заземления не хочется. Если измерять заземление с включенным потребителем в нулевом проводнике появиться ток небаланса, может MRU-105 от данного тока отстраиваться?
P.S. Какое расхождение в измерениях до и после отключения подстанции (потребителя). Если у Вас данная статистика.
#5
Отправлено 10 декабря 2010 - 03:53
#6
Отправлено 10 декабря 2010 - 09:52
Прошу ответить на конкретный вопрос. От тока нагрузки протекающего через проводник идущий к заземлителю при измерении при помощи токовых клещей прибор отстраивается? Да или нет. Про основы измерения при помощи метода с использованием токовых клещей не спрашиваю, только да или нет. Мне главному инженеру при обосновании покупки приборов придется на этот вопрос ответить, а не рассказывать как всё происходит. Меня спросят для измерения заземления можно КТП не отключать да или нет? Именно на этот вопрос я не нашел ответа. Заранее спасибо.
Клещи измеряют все проходящие через них токи. Частота измерительного тока 128 Гц, величина 228 mA...измеритель рассчитывает сопротивление, зная величину тока, которая протекает через исследуемый заземлитель...
#7
Отправлено 10 декабря 2010 - 06:27
Прошу выбрать один из вариантов:
1. Да
2. Нет
3. Я не знаю
Больше ничего не добавляйте ДА, НЕТ или Я не знаю. Про трансформацию тока, подключение проводников, закон Ома и т.д. я в курсе. Мы же не про политику говорим, у технических специалистов есть конкретный ответ. Когда меня директор спрашивает можно трансформатор включать или нет, я не рассказываю как работает трансформатор и чем он отличается от трансформатора на соседней подстанции.
#8
Отправлено 11 декабря 2010 - 08:56
При протекании через проводник нагрузочного тока 60А 50 Гц и тока 128 Гц, величина 228 mA прибор сможет произвести измерения?
Прошу выбрать один из вариантов:
1. Да
2. Нет
3. Я не знаю
Больше ничего не добавляйте ДА, НЕТ или Я не знаю. Про трансформацию тока, подключение проводников, закон Ома и т.д. я в курсе. Мы же не про политику говорим, у технических специалистов есть конкретный ответ. Когда меня директор спрашивает можно трансформатор включать или нет, я не рассказываю как работает трансформатор и чем он отличается от трансформатора на соседней подстанции.
НЕТ
#9
Отправлено 13 декабря 2010 - 08:31
Уважаемый gladkov.При протекании через проводник нагрузочного тока 60А 50 Гц и тока 128 Гц, величина 228 mA прибор сможет произвести измерения?
Прошу выбрать один из вариантов:
1. Да
2. Нет
3. Я не знаю
Больше ничего не добавляйте ДА, НЕТ или Я не знаю. Про трансформацию тока, подключение проводников, закон Ома и т.д. я в курсе. Мы же не про политику говорим, у технических специалистов есть конкретный ответ. Когда меня директор спрашивает можно трансформатор включать или нет, я не рассказываю как работает трансформатор и чем он отличается от трансформатора на соседней подстанции.
А как вы думаете, что обозначает ответ : Клещи измеряют все проходящие через них токи? Все проходящие через них токи. Значит ответ, правильно, НЕТ.
#10
Отправлено 14 декабря 2010 - 05:59

Количество пользователей, читающих эту тему: 0