Перейти к содержимому


Фотография

MPI-508 УЗО


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 3

#1 madtilzit

madtilzit

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений

Отправлено 11 июля 2017 - 01:28

Здравствуйте, после поверки прибора не можем произвести проверку УЗО. На любое узо ток 9 мА (при этом не происходит отключение узо), а время 0 мс. Подскажите пожалуйста в чем причина.


  • 0

#2 Барчук Вадим

Барчук Вадим

    Активный участник

  • SONEL Ltd.
  • PipPipPip
  • 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 11 июля 2017 - 01:36

Здравствуйте, после поверки прибора не можем произвести проверку УЗО. На любое узо ток 9 мА (при этом не происходит отключение узо), а время 0 мс. Подскажите пожалуйста в чем причина.

 

Добрый день!

 

Процедура поверки требует изменения следующих настроек УЗО в конфигурации прибора: типа (форма сигнала); номинала тока; селективности; номинального безопасного напряжения. Проверьте в настройках MPI-508, что выставленная конфигурация соответствует УЗО, которое Вы испытываете.


  • 0

#3 madtilzit

madtilzit

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений

Отправлено 11 июля 2017 - 01:43

Все настроено как было раньше. Где настроить тип (форма сигнала)?


  • 0

#4 Барчук Вадим

Барчук Вадим

    Активный участник

  • SONEL Ltd.
  • PipPipPip
  • 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 20 июля 2017 - 02:59

Все настроено как было раньше. Где настроить тип (форма сигнала)?

 

Ну в общем в руководстве по эксплуатации есть исчерпывающая информация.

На стр.27 приведены все варианты настройки.

Более чем уверен, что после поверки у вас был установлен номинальный ток 100 мА, возможно была выбрана селективность.

Проверьте внимательно параметры и выставьте их в соотв. с тестируемым УЗО.

Сломать этот режим невероятно трудно, и я не припоминаю, чтобы в сервис приходили приборы с неисправным режимом RCD.


  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей