Используем такой прибор, но мучают странности: когда меряем омическое сопротивление выключателей и шин, то всё в порядке - результаты похожи на то что показывает амперметр-вольтметр, заводские данные и другие приборы. Но вот с обмотками силовых трансформаторов и двигателей - беда.
Сегодня пол дня убил: сухой трансформатор трансформатор 1600 кВа, измеряю сопротивление обмотки ВН, версия прошивки 2,61Х, зав.№321140, режим нормальный, для индуктивного сопротивления, диапазон на токе 10 мА (ожидаемое сопротивление в этом диапазоне) и с автовыбором.
Либо выдаёт ошибку "Нестабильные условия измерений", либо странные результаты (сильный разброс от 0,17, до 0,03 Ом, заводские данные 0,124Ом). Каких либо полей/наводок не наблюдается - подстанция холодная, стоит в чистом поле, провода и крокодилы штатные, присоединены правильно и надёжно. В чём может быть дело?
ЗЫ: С горя думал перепрошить, скачал с сайта программу для перепрошивки MMR-610 (вер 2,69), подключил по COM-порту, протестировалось соединение - пишет (с трудом разобрали по польски =) ) что программа для MMR-600 и завершает работу

Микроомметр MMR-610
Автор
СЗМА ЭТЛ
, ноя 07 2012 06:12
Сообщений в теме: 3
#1
Отправлено 07 ноября 2012 - 06:12
#2
Отправлено 08 ноября 2012 - 06:03
ЗЫ: С горя думал перепрошить, скачал с сайта программу для перепрошивки MMR-610 (вер 2,69), подключил по COM-порту, протестировалось соединение - пишет (с трудом разобрали по польски =) ) что программа для MMR-600 и завершает работу
Действительно, у нас неправильная ссылка на firmware для этого прибора. + актуальная версия сейчас 2.72. Мы сегодня поправили актуальные микропрограммы на сайте. Свежая версия доступна в соотв. разделе. Обновить ПО в любом случае надо. Есть вероятность, что проблема решится.
Сообщение отредактировал Барчук Вадим: 08 ноября 2012 - 11:31
#3
Отправлено 08 ноября 2012 - 06:34
Хотел бы немного дополнить.
1. К сожалению, в некоторых случаях (независимо от мощности трансформатора) могут возникать ситуации нестабильного измерения. В первую очередь это связано с плохим качеством контакта измерительных проводников с выводом трансформатора. Это происходит при использовании стандартных крокодилов К03. Под весом проводников они "соскальзывают". При нормальном режиме измерения такой "перепад" сопротивлений контакта сильно влияет на результат. Поэтому в следующих модификациях мы добавили в стандартную комплектацию Зажим «Крокодил» изолированный Кельвина К06, чтобы исключить подобные проблемы.
2. Если исключить описанный выше нюанс с контактным сопротивлением, то самым простым способом решения Вашей проблемы станет переход в режим "быстрого" измерения. Его использование позволяет значительно увеличить стабильность измерения, при незначительном уменьшении точности измерения, которое в Вашем случае будет незаметно (если опираться на значение заводских параметров трансформатора).
3. Описанная ситуация может возникать независимо от версии прошивки. Хотя установить актуальную версию все же стоит.
4. Наличие внешних полей, которые могут повлиять на результат, обозначается надписью "ШУМ" на дисплее прибора.
1. К сожалению, в некоторых случаях (независимо от мощности трансформатора) могут возникать ситуации нестабильного измерения. В первую очередь это связано с плохим качеством контакта измерительных проводников с выводом трансформатора. Это происходит при использовании стандартных крокодилов К03. Под весом проводников они "соскальзывают". При нормальном режиме измерения такой "перепад" сопротивлений контакта сильно влияет на результат. Поэтому в следующих модификациях мы добавили в стандартную комплектацию Зажим «Крокодил» изолированный Кельвина К06, чтобы исключить подобные проблемы.
2. Если исключить описанный выше нюанс с контактным сопротивлением, то самым простым способом решения Вашей проблемы станет переход в режим "быстрого" измерения. Его использование позволяет значительно увеличить стабильность измерения, при незначительном уменьшении точности измерения, которое в Вашем случае будет незаметно (если опираться на значение заводских параметров трансформатора).
3. Описанная ситуация может возникать независимо от версии прошивки. Хотя установить актуальную версию все же стоит.
4. Наличие внешних полей, которые могут повлиять на результат, обозначается надписью "ШУМ" на дисплее прибора.
#4
Отправлено 08 ноября 2012 - 03:57
Спасибо за оперативность, сегодня успешнр перепрошил, завтра попробую на объекте
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей