Перейти к содержимому


Фотография

REN-700


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 3

#1 Pervakov12

Pervakov12

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений

Отправлено 20 апреля 2010 - 08:04

Прикрепленный файл  Протокол-например.doc   223,11К   945 Количество загрузок:То что на анг.внимание не обращайте
  • 0

#2 Харитонов Антон

Харитонов Антон

    Активный участник

  • SONEL Ltd.
  • PipPipPip
  • 94 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 20 апреля 2010 - 08:48

Прикрепленный файл  Протокол-например.doc   223,11К   945 Количество загрузок:То что на анг.внимание не обращайте

Доброе время суток!
Ваш вопрос: REN-700. Как получить методику по полной расшифровки протокола. Особенно интересуют результаты. На форум отправлял протокол!

Что Вы имеет ввиду под полной расшифровкой протокола???
Если Вам не понятны обозначения полученных значений, то они взяты из ГОСТ 13109, который можно найти на нашем сайте или в РД 153-34.0-15.501-00 "Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Часть 1 Контроль качества электрической энергии"

Создаваемые программой протоколы основы исключительно на этих двух документах.

P.S. Если я неправильно понял суть вопроса, просьба более подробно объяснить!
  • 0

#3 Pervakov12

Pervakov12

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений

Отправлено 23 апреля 2010 - 09:26

нет вы меня не поняли дело в том что в протоколе в колонке результаты измерения dUh,% пишет 100 это что означает?А у нас был провал напряжения!!!
Второй вопрос!!!В режиме вольтаж не скидываются данные на компьютер пишет что данных нет!!!Какой должен быть протокол в режиме вольтаж?
Третий вопрос!!!в таблице 4.1,4.2 результаты измерения по нулям хотя в измерениях видно что есть нессиметрия напряжения.
Посмотрите внимательно наш протокол!!!!
  • 0

#4 Харитонов Антон

Харитонов Антон

    Активный участник

  • SONEL Ltd.
  • PipPipPip
  • 94 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 27 апреля 2010 - 06:43

нет вы меня не поняли дело в том что в протоколе в колонке результаты измерения dUh,% пишет 100 это что означает?А у нас был провал напряжения!!!
Второй вопрос!!!В режиме вольтаж не скидываются данные на компьютер пишет что данных нет!!!Какой должен быть протокол в режиме вольтаж?
Третий вопрос!!!в таблице 4.1,4.2 результаты измерения по нулям хотя в измерениях видно что есть нессиметрия напряжения.
Посмотрите внимательно наш протокол!!!!

Вот краткая расшифровка обозначений в протоколе:
Результаты испытаний электрической энергии по отклонению частоты (dF)
Таблица 1
dF, Гц - Отклонения частоты в Гц
Границы отклонения значений
Нижняя Верхняя - Допустимые минимальные и максимальные значения dF (dF не может находиться вне этих границ)
dFн, Гц dFв, Гц - Самое минимальное и самое максимальное значение dF за интервал наблюдения
T,% - Время, в течение которого dF выходило за пределы установленных границ, в процентах от интервала наблюдения.


Результаты испытаний электрической энергии по установившемуся отклонению напряжения (dU)
dU,% - Установившиеся отклонения напряжения в % за интервал наблюдения
Границы отклонения значений
Нижняя Верхняя
- Допустимые минимальные и максимальные значения dU (dU не может находиться вне этих границ)
dUн, % dUв,% - Самое минимальное и самое максимальное значение dU за интервал наблюдения
T,% - Время, в течение которого dU выходило за пределы установленных границ, в процентах от интервала наблюдения.
Таблица 2.1 - 2.6
Характеристики отклонения напряжения для L1-N, L2-N, L3-N, L1-L2, L2-L3, L3-L1

Результаты испытаний электрической энергии по временным перенапряжениям
Временное перенапряжение - превышение напряжения выше Unom*1,1 на время >10мс
Таблица 3.1 - коффициент напряжений по обратной последовательности

N - Порядковый номер события (включая провалы)
Дата - Дата наступления события
Время - Время наступления события
Фаза - Номер фазы на которой произошло событие
Кпер U = - Коэффициент перенапряжения (Umax /( (КОРЕНЬ 2)*U nom))
dTпер U, с - Длительность перенапряжения

Результаты испытаний электрической энергии по провалам напряжения
Провал напряжения - падение напряжения ниже Unом*0,9 на время > 10 мс
Таблица 3.2 - коффициент напряжений по нулевой последовательности

N - Порядковый номер события (включая перенапряжения)
Дата - Дата наступления события
Время - Время наступления события
Фаза - Номер фазы на которой произошло событие
dUп, %= - Глубина провала напряжения ((U nom - Umin)/Unom * 100)
dTп, с - Длительность провала напряжения

Результаты испытаний электрической энергии по нессиметрии напряжений
Таблица 4.1 - коффициент нессиметрии напряжений по обратной последовательности
K2U - коффициент нессиметрии напряжений по обратной последовательности K2U=(U2(1) / Uн.ф-ф)*100
U2(1) - напряжение обратной последовательности U2(1)=0,62*(Uнаиб.ф-ф - Uнаим.ф-ф)
U1(1) - напряжение прямой последовательности
Предельное - Предельно допустимое максимальное значение K2U (K2U не может находиться выше этой границы)
Верхнее
K2Uв - Самое максимальное значение K2U за интервал наблюдения

Результаты испытаний электрической энергии по нессиметрии напряжений
Таблица 4.2 - коффициент напряжений по нулевой последовательности
K0U - коэффициент нессиметрии напряжений по нулевой последовательности (K0U=U0(1) / Uн.ф-N)*100)
U0(1) - напряжение нулевой последовательности (U0(1)=0,62*(Uнаиб.ф-о - Uнаим.ф-о))
U1(1) - напряжение прямой последовательности
Предельное - Предельно допустимое максимальное значение K0U (K0U не может находиться выше этой границы)
Верхнее
K0Uв - Самое максимальное значение K0U за интервал наблюдения

Все эти обозначения являются стандартными, и прописаны в РД И ГОСТ, которые я указал Вам в предыдущем сообщение.
К сожалению ответить на вопросы: А почему такой результат??? я сказать не смогу. Предсказать все возможные варианты, которые могли произойти за период наблюдения я не в силах. Единственное от чего может зависеть корректность отображаемых результатов - это версия прошивки. Она отображается в верхней части экрана при его включении. Сообщите мне этот номер, может Ваш прибор требует обновления.
В режиме вольтаж данные отображаются только в программе REN-700 v2, та которая строит графики. В программе по формирования протоколов эти данные не используются.
  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей