При проведении измерения сопротивления заземления, строго по инструкции, прибор показывает "0". Вопрос: почему? В чем ошибка?
  • 0

#2 Харитонов Антон

Харитонов Антон

    Активный участник

  • SONEL Ltd.
  • PipPipPip
  • 94 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 16 июня 2010 - 01:30

При проведении измерения сопротивления заземления, строго по инструкции, прибор показывает "0". Вопрос: почему? В чем ошибка?

Просьба указать прибор и режим измерения.
  • 0

#3 UEB

UEB

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений

Отправлено 17 июня 2010 - 03:19

Просьба указать прибор и режим измерения.

Прибор MPI-511. Рис.14 руководства по эксплуатации.
  • 0

#4 Korolev Mihail

Korolev Mihail

    Участник

  • SONEL Ltd.
  • PipPip
  • 19 сообщений

Отправлено 17 июня 2010 - 10:43

Прибор MPI-511. Рис.14 руководства по эксплуатации.

Здравствуйте.
В руководстве по эксплуатации описывается данная проблема. Глава "решение проблем", пункт "прежде чем отдать прибор в Сервисный центр","функция Re, нет соединения зажима S с землей, проверить соединение".
Возможно, у вас обрыв в катушке. Проверьте ее целостность и место присоединения к зонду.